BÚSQUEDA Y REPARACIÓN DE PÉRDIDAS

Mensaje por taeicaasa »

DIFERENTES TIPOS DE PÉRDIDAS
DIFERENCIAS ENTRE DERIVACIONES A TIERRA SEGÚN SU LOCALIZACIÓN



Comenzaré diciendo que para obtener una correcta instalación eléctrica, es impresindible contar con un disyuntor y una térmica al menos, y que, los valores de la corriente que deberán soportar como máximo debe ser acorde a las secciones de los cables.

Si una instalación no cuenta con el disyuntor que controle el circuito donde se produzca una derivación a TIERRA, será muy difícil determinar si se trata de un cortocircuito, un recalentamiento de cables o una derivación a TIERRA y cual de los cables es el que presenta la avería ( FASE o NEUTRO ).

La ausencia de cualquier protección es un riesgo que no debe correr.
A continuación muestro 6 figuras en las cuales se puede apreciar que no existe protección alguna, y esto lo he hecho así porque si tuviera que realizar todas las posibles combinaciones…



… 6 SIN térmica - SIN disyuntor
… 6 SIN térmica - CON disyuntor
… 6 CON térmica - SIN disyuntor
… 6 CON térmica - CON disyuntor


Se deduce que tendremos 24 esquemas ( 6 imágenes * 4 combinaciones ), los cuales analizaremos conforme vayamos avanzando.

Antes que nada nótese que :

Todas las FIGURAS contienen los mismos elementos y con igual disposición a excepción del representativo de la TOMA A TIERRA que va variando su posición.

En las FIGURAS 1, 2 y 3 los GENERADORES tienen la FASE ( rojo ) en la parte “SUPERIOR” y el NEUTRO ( azul ) en la parte “INFERIOR”, correspondiéndose con los cables de la instalación.

En las FIGURAS 4, 5 y 6 los GENERADORES mantienen la misma disposición pero se han cruzado los cables correspondientes a la instalación, quedando como FASE los cables azules y como NEUTRO los cables rojos.




SIN térmica - SIN disyuntor


Se asume que en la instalación NO existe tablero seccional.

A continuación vemos, deducimos y entendemos los siguientes análisis…


Imagen


FIGURA 1 :
Problema : Cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : Al no tener protecciones en un tablero, se activará la correspondiente al tablero principal.
Observación : Es probable que deba contactar con la empresa suministradora. Ud. no podrá mantener energizado el tablero seccional hasta tanto no resuelva el problema.

“EQUIVOCADO Y MUY PELIGROSO” es cambiar los cables de ingreso para obtener la FIGURA 4.

FIGURA 2 :
Problema : Ud. no detectará este fallo hasta que intente encender la lámpara; ya que la lámpara está al mismo potencial en ambos extremos.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : Cuando cierre la llave interruptora se producirá un cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA como en la FIGURA 1.
Observación : Cambiar los cables de entrada para obtener la FIGURA 5, hará que la lámpara permanezca encendida constantemente.

FIGURA 3 :
Problema : Cuando active la llave se producirá una derivación que no se detectará porque no hay disyuntor diferencial.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : Todo funcionará como correcto hasta que pasado un tiempo el cable derivado se queme, corte, y por último pueda prender fuego a la instalación completa.
Observación : En este caso invertir la línea de entrada para obtener la FIGURA 6 producirá un cortocircuito como en la FIGURA 1, ya que al invertir los cables de entrada ha convertido el cable NEUTRO como FASE, no olvide que el generador está invertido.

FIGURA 4 :
Problema : Aparentemente no hay problemas asociados a este circuito, pero el circuito interrumpe el NEUTRO mientras la FASE está directa, porque recordemos que hemos invertido los cables de ingreso ( generador ), convirtiendo el azul en FASE y el rojo en NEUTRO; por lo tanto estamos en una situación parecida a la FIGURA 3.

Esta técnica es la usada por electricista sin escrúpulos que arriesgan las vidas de los usuarios.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : Una de las situaciones más peligrosas que se encuentran.
Observación : En este caso invertir los cables para obtener la FIGURA 1, convertiría la derivación en un cortocircuito.

FIGURA 5 :
Problema : Al haber invertido los cables de entrada, el azul se ha convertido en la FASE y el rojo en NEUTRO, y como NEUTRO y TIERRA se encuentran al mismo potencial, la derivación a TIERRA hace que no haya forma de cortar la energía que alimenta la lámpara.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : La lámpara se mantendrá encendida constantemente sin poder ser controlada desde el interruptor.
Observación : Cambiar los cables de entrada lo llevarán a la situación de la FIGURA 2. Aparentemente habrá solucionado el problema porque hará que la lámpara se apague, pero cuando cambie de posición la llave de encendido se producirá un cortocircuito.

FIGURA 6 :
Problema : El cable azul es la FASE y está derivado a TIERRA por tanto estamos en presencia de un cortocircuito.
Protección afectada : Ninguna.
Resultado : Estará en la misma situación que en la FIGURA 1 y no podrá energizar el circuito bajo ningún concepto.
Observación : Cambiar los cables de entrada para lograr el circuito de la FIGURA 3 causará una falsa y muy peligrosa reparación.




SIN térmica - CON disyuntor


A partir de ahora tendremos un tablero seccional que iremos modificando para conocer los resultados.

Comenzaremos colocando en dicho tablero, nuestra primera protección que será un Disyuntor o Interruptor Diferencial.


Imagen


FIGURA 1 :
Problema : Cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA.
Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : Al tener solo un disyuntor éste se activará y cortará la energía.
Observación : El circuito no podrá ser energizado hasta tanto resuelva el problema.
A igual que “SIN TÉRMICA - SIN DISYUNTOR“ es erróneo y MUY PELIGROSO cambiar los cables de ingreso al ID para obtener la FIGURA 4. Como hemos visto anteriormente esta es la “FAMOSA CHAPUZA” que realizan algunos electricistas.

FIGURA 2 :
Problema : Ud. no detectará este fallo hasta que intente encender la lámpara; ya que la lámpara está al mismo potencial en ambos extremos.
Protección afectada : Diferencial.
Resultado : Cuando cierre la llave interruptora se producirá un cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA como en la FIGURA 1.
Observación : Cambiar los cables de entrada para obtener la FIGURA 5, hará que la lámpara permanezca encendida constantemente.

FIGURA 3 :
Problema : Cuando active la llave se producirá una derivación y en este caso, al contrario del punto “ FIGURA 3 anterior ”, el disyuntor se desactivará cortando el paso de energía.
Protección afectada : Diferencial.
Resultado : No podrá energizar el circuito hasta que la pérdida no sea solucionada.
Observación : En este caso invertir la línea de entrada para obtener la FIGURA 6 producirá un cortocircuito como en la FIGURA 1, ya que al invertir los cables de entrada ha convertido el cable azul que antes era NEUTRO, en FASE, y el rojo que antes era la FASE, en NEUTRO.

FIGURA 4 :
Problema : Aparentemente no hay problemas asociados a este circuito, pero la llave de actuación interrumpe el NEUTRO mientras la FASE está directa, porque recordemos que hemos invertido los cables de ingreso ( aguas arriba del disyuntor ), convirtiendo el azul en FASE y el rojo en NEUTRO; por lo tanto estamos en una situación parecida a la FIGURA 3.
Esta técnica es la usada por electricista sin escrúpulos que arriesgan las vidas de los usuarios.
Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : Una de las situaciones más peligrosas que se encuentran.
Observación : En este caso invertir los cables para obtener la FIGURA 1, como ya hemos visto, convertiría la derivación en un cortocircuito.

FIGURA 5 :
Problema : En el análisis hecho de la FIGURA 5 correspondiente a un circuito sin protección alguna, dije que al haber invertido los cables de entrada, el azul se ha convertido en la FASE y el rojo en NEUTRO, y como NEUTRO y TIERRA se encuentran al mismo potencial, la derivación a TIERRA hace que no haya forma de cortar la energía que alimenta la lámpara, pero como en este caso poseemos un ID actuará dicho disyuntor.
Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : La lámpara se mantendrá apagada constantemente sin poder ser controlada desde el interruptor y cuando intente rearmar el disyuntor verá como destella la lámpara y el disyuntor se desactiva.
Observación : Cambiar los cables de entrada lo llevarán a la situación de la FIGURA 2. Aparentemente habrá solucionado el problema porque hará que la lámpara se apague, pero una vez más, cuando cambie de posición la llave de encendido se producirá un cortocircuito.

FIGURA 6 :
Problema : El cable azul de la instalación interior se ha convertido en la FASE y está derivado a TIERRA por tanto estamos en presencia de un cortocircuito.
Protección afectada : Diferencial.
Resultado : Estará en la misma situación que en la FIGURA 1 y no podrá energizar el circuito bajo ningún concepto.
Observación : Cambiar los cables de entrada para lograr el circuito de la FIGURA 3 no solucionará en nada el problema ya que lo que antes era un cortocircuito por FASE a TIERRA, ahora es una derivación.




CON térmica - SIN disyuntor


En este caso, y como ya había mencionado lo iba a hacer, he modificado el tablero seccional, cambiando el ID por una termomagnética, para conocer los resultados de los análisis. Recuerde, ahora no tenemos ID.

Note que la simbología en este caso es la misma para ambos dispositivos ( disyuntor y termomagnética ) y he cambiado sus designaciones para que se pueda entender mejor; esto es debido al alcance diagramal del programa usado.


Imagen


FIGURA 1 :
Problema : Cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA.
Protección afectada : Termomagnética.
Resultado : Al tener solo una termomagnética ésta se activará y cortará la energía.
Observación : El circuito no podrá ser energizado hasta tanto resuelva el problema.
A igual que “SIN TÉRMICA - SIN DISYUNTOR“ es erróneo y MUY PELIGROSO cambiar los cables de ingreso al ID para obtener la FIGURA 4. Como hemos visto anteriormente esta es la “FAMOSA CHAPUZA” que realizan algunos electricistas. Si se usara el diagrama de la FIGURA 4, al cabo de unos minutos se activará la protección, ud. levantará la termomagnética y a los pocos minutos tendrá un nuevo corte de suministro.

FIGURA 2 :
Problema : Ud. no detectará este fallo hasta que intente encender la lámpara; ya que la lámpara está al mismo potencial en ambos extremos y ese potencial es “0 Volts”.
Protección afectada : Termomagnética.
Resultado : Cuando cierre la llave interruptora se producirá un cortocircuito provocado por el contacto de la FASE con la TIERRA, como en la FIGURA 1, solo que acá se produce cuando se cierra la llave.
Observación : Cambiar los cables de entrada para obtener la FIGURA 5, hará que la lámpara permanezca encendida constantemente.

FIGURA 3 :
Problema : Cuando active la llave se producirá una derivación y en este caso que no tenemos disyuntor, al contrario del punto “ FIGURA 3 de SIN térmica - CON disyuntor ”, la térmica no actuará, o al menos inmediatamente.
Protección afectada : Ninguna - Termomagnética ( posiblemente ).
Resultado : Es una avería difícil de identificar y encontrar si no se cuenta con un ID.
Observación : En este caso invertir la línea de entrada para obtener la FIGURA 6 producirá un cortocircuito como en la FIGURA 1, ya que al invertir los cables de entrada ha convertido el cable azul que antes era NEUTRO, en FASE, y el rojo que antes era la FASE, en NEUTRO, haciendo que la FASE se ponga en cortocircuito con la TIERRA.

FIGURA 4 :
Problema : Aparentemente no hay existe un problema en este circuito, pero la llave de actuación interrumpe el NEUTRO mientras la FASE está directa, porque recordemos que hemos invertido los cables de ingreso ( aguas arriba del disyuntor ), convirtiendo el azul en FASE y el rojo en NEUTRO; por lo tanto estamos en una situación parecida a la FIGURA 3.
Una vez más, “técnica usada por electricista para decir problema resuelto cuando en verdad la están empeorando”.
Protección afectada : Ninguna - Termomagnética ( posiblemente ).
Resultado : Todo parece estar en orden hasta que se instala un disyuntor.
Observación : En este caso invertir los cables para obtener la FIGURA 1, como ya hemos visto, convertiría la derivación en un cortocircuito.

FIGURA 5 :
Problema : Recuerde que hemos invertido los cables de entrada, haciendo que el azul sea la FASE y el rojo en NEUTRO, de esta forma la corriente atraviesa el cable azul, pasa por la lámpara y como el rojo está a TIERRA, se ha convertido en el NEUTRO que la lámpara necesita para encender sin poderla apagar.
Protección afectada : Ninguna - Termomagnética ( posiblemente ).
Resultado : La lámpara se mantendrá apagada constantemente sin poder ser controlada desde el interruptor y cuando intente rearmar el disyuntor verá como destella la lámpara y el disyuntor se desactiva.
Observación : Cambiar los cables de entrada lo llevarán a la situación de la FIGURA 2. Aparentemente habrá solucionado el problema porque hará que la lámpara se apague, pero una vez más, cuando cambie de posición la llave de encendido se producirá un cortocircuito que activará la térmica.

FIGURA 6 :
Problema : El cable azul de la instalación interior se ha convertido en la FASE y está derivado a TIERRA por tanto estamos en presencia de un cortocircuito.
Protección afectada : Termomagnética.
Resultado : Estará en la misma situación que en la FIGURA 1 y no podrá energizar el circuito bajo ningún concepto.
Observación : Cambiar los cables de entrada para lograr el circuito de la FIGURA 3 no solucionará en nada el problema ya que lo que antes era un cortocircuito por FASE a TIERRA, ahora es una derivación.




CON térmica - CON disyuntor


Hemos llegado al estudio de los últimos 6 circuitos con problemas de pérdidas. En este caso contaremos con un tablero en el cual encontraremos un disyuntor y una térmica como protecciones básicas recomendadas.
Entonces podremos diferenciar cuando una pérdida es considerada como tal y cuando es considerada un cortocircuito. Una vez finalizadas las explicaciones encontrará un resumen, consejos, prácticas, etc.


Imagen


FIGURA 1 :
Problema : Pérdida y Cortocircuito provocado por derivación de la FASE a TIERRA.
Protección afectada : Disyuntor y Termomagnética.
Resultado : Al haber entre NEUTRO y TIERRA un valor muy cercano a 0 Voltios, al unirse la FASE con la protección a tierra, se producen dos efectos simultáneamente, el cortocircuito y la derivación. Esta situación hará que ambas protecciones se activen. El ID porque se trata de una pérdida y la termomagnética por tratarse de un cortocircuito.
Observación : El circuito no podrá ser energizado hasta tanto resuelva el problema.

FIGURA 2 :
Problema : La situación es la misma que la anterior pero acá no se detectará el problema hasta que intente encender la lámpara; ya que la lámpara está al mismo potencial en ambos extremos y ese potencial es “0 Volts” y cuando quiera encenderla provocará el cortocircuito ya que se entiende que está tratando de conectar FASE con TIERRA/NEUTRO.
Protección afectada : Diferencial y Termomagnética.
Resultado : El mismo que el anterior.
Observación : Cambiar los cables de entrada para obtener la FIGURA 5, haría que la lámpara permanezca encendida constantemente, pero esto no sucederá porque se activará el disyuntor.

FIGURA 3 :
Problema : Cuando active la llave se producirá una derivación a través de la lámpara, y ahora que tenemos disyuntor, este se desactivará.
Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : Es una de las averías más frecuentes por derivaciones. En este caso la térmica no se desactiva porque no hay un cortocircuito.
Observación : En este caso, invertir la línea de entrada para obtener la FIGURA 6 producirá un cortocircuito ya que estará intentando conectar directamente la FASE con TIERRA.

FIGURA 4 :
Problema : Aparentemente no hay existe un problema en este circuito, pero la llave de encendido interrumpe el NEUTRO mientras la FASE está directa. Los cables que alimentan el diferencial, están invertidos ( con respecto a la FIGURA 1 ) y esto hace que la lámpara quede constantemente conectada a FASE, y cuando se cierre la llave circule una corriente a través de ella para dirigirse al NEUTRO, pero en su recorrido encuentra la derivación y así hará que salte el disyuntor.

Tal cual se encuentra la llave de luz ( abierta ), si se cierran las dos protecciones estaremos conectando el NEUTRO con TIERRA. En este estado estamos presentes frente a una derivación del NEUTRO y si existiera una circulación mayor a 30mA se activaría el disyuntor, cortando el flujo de corriente. Por lo general esto no ocurre porque no se llega a 30mA, pero cuando se cierre la llave de luz estaremos en una situación como las expuestas anteriormente, obteniendo la caída del disyuntor, ya que de esta forma la corriente atraviesa el cable azul, pasa por la lámpara y como el rojo está a TIERRA, entonces la corriente derivará por ella.

Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : Todo parece estar en orden hasta que instale un disyuntor.
Observación : En este caso invertir los cables para obtener la FIGURA 1, como ya hemos visto, convertiría la derivación en un cortocircuito con derivación asique se activarían las dos protecciones.

FIGURA 5 :
Problema : Recuerde que hemos invertido los cables de entrada, haciendo que el azul sea la FASE y el rojo sea NEUTRO.
El disyuntor detectará que la circulación de corriente es FASE ( cable azul ), lámpara, TIERRA ( cable rojo ); haciendo que, de esta forma no le llegue a su borne NEUTRO la misma corriente que ha salido del borne de FASE.
Protección afectada : Disyuntor.
Resultado : La lámpara se mantendrá apagada constantemente sin poder ser controlada desde el interruptor y cuando intente rearmar el disyuntor verá como destella la lámpara y el disyuntor se desactiva.
Observación : Cambiar los cables de entrada lo llevarán a la situación de la FIGURA 2. Aparentemente habrá solucionado el problema porque hará que la lámpara se apague, pero una vez más, cuando cambie de posición la llave de encendido se producirá un cortocircuito que activará la térmica.

FIGURA 6 :
Problema : El cable azul de la instalación interior se ha convertido en la FASE y está derivado a TIERRA por tanto estamos en presencia de una derivación y un cortocircuito.
Protección afectada : Disyuntor y Termomagnética.
Resultado : Estará en la misma situación que en la FIGURA 1 y no podrá energizar el circuito bajo ningún concepto.
Observación : Cambiar los cables de entrada para lograr el circuito de la FIGURA 3 no solucionará en nada el problema ya que lo que antes era un cortocircuito por FASE a TIERRA, ahora es una derivación.




ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES


- Respete la normativa y normas de seguridad.

- Cumpla con el ítem anterior y sus reparaciones serán más rápidas y seguras.

- Verifique que el neutro es CELESTE, la fase GRIS, MARRÓN o NEGRO, y el cable de tierra VERDE/AMARILLO.

- Si encuentra cables de varios colores o que no se corresponden con los anteriores, verifique que todos los de un mismo color le corresponden a una función específica; de ser necesario señalícelos para poderlos identificar mas tarde.

- Trabaje sin corriente. Esto le ayudará a trabajar más rápido y seguro.

- Realice todas las pruebas necesarias antes de decir, TERMINÉ. Cuando se presenta una avería por derivación, es muy probable que sea mas de una.

- No invierta los cables de alimentación, a no ser que esté seguro de que ya han sido invertidos anteriormente.

- Cables resecos, duros, que han perdido su brillo, que se han cortado, o han sufrido humedad, deben ser reemplazados en su totalidad. No deje restos de éstos haciendo empalmes dudosos.

- Nunca deje empalmes dentro de las cañerías.


CONCLUCIONES



Las averías más difíciles de encontrar son las que corresponden a las luminarias, porque estos circuitos llevan llaves de luz común, de cruzamiento, combinadas pudiendo ser innumerable cantidad de ellas para comandar solo una lámpara, mientras que en los tomacorrientes es más sencillo porque los mismos cables que parten ( de alguna parte ) llegan a un tomacorriente sin sufrir cortes en su trayecto como es el caso anteriormente comentado.

Generalmente las pérdidas en circuitos de iluminación se producen en los techos dentro de las cañerías o cajas de donde cuelgan las luminarias.

En los circuitos de tomacorriente es fácil encontrarlos en las bocas de dichos componentes.

Si la avería solo afecta al disyuntor, se trata de una derivación a tierra. ( El cable que une el artefacto con el neutro se soltó de éste y está tocando el cable de tierra ).

Si la avería solo afecta a la térmica, se trata de un cortocircuito. ( Los cables de fase y neutro se están tocando entre sí ).

Si la avería afecta ambos dispositivos de protección, hay un cortocircuito por derivación a tierra ( La fase tiene contacto con el cable de tierra ).




IDEAS PARA LA REPARACIÓN


Cuantas más térmicas y/o disyuntores tenga la vivienda, más fácil se hará la búsqueda, ya que se puede determinar con mayor facilidad el circuito que presenta la avería.

Si se tratara de una vivienda donde solo existe una térmica, esto es indicativo de que no hay seccionamientos de circuitos asique el problema podría estar en cualquier parte, tanto entre las luces como entre los tomacorrientes.

En este caso, deberá buscar cajas de registros e ir soltando cables para determinar cuáles de éstos corresponden
a cada circuito.

Procúrese de dos lámparas de pruebas o bien una de éstas y otro artefacto como puede ser un velador que pueda enchufarse en los tomacorrientes.

Quite el suministro de energía al tablero seccional.

Para hacer estas pruebas deberá desconectar ( puentear ) el disyuntor hasta que encuentre la solución.

Conecte una lámpara de pruebas en serie entre el borne de la fase de salida de la termomagnética y el cable correspondiente. Explicado de otra forma, aguas abajo de la protección, desconecte el cable que corresponda a la fase, conecte en dicho borne una punta de la lámpara y el otro extremo únalo con el cable que acaba de sacar.

Desconecte también aguas abajo, y deje en ese estado, el cable correspondiente al neutro de la misma protección.

Vuelva a dar energía al tablero con la termomagnética en estado abierto.

El resultado…


Imagen


Tenga en cuenta que estando la lámpara de pruebas energizada, puede tomar los siguientes estados :

Enciende en su totalidad : significa que tiene una derivación en la fase. ( Imagen superior ).

Enciende a medias : Hay algo conectado en serie con ella y la pérdida está en el NEUTRO. ( Imagen inferior ).

No enciende : No hay avería.




METOLOGÍA DE BÚSQUEDA


Comenzaremos por buscar primero entre los tomacorrientes.

Desconecte todos los artefactos que pudieran estar enchufados.

Energice el circuito.

( 1 ) La lámpara enciende, significa que tiene una derivación. El cable que une la lámpara de pruebas con el interior de la vivienda está derivando. ( Imagen superior )

( 2 ) La lámpara NO enciende, proceda como sigue. ( imagen inferior )


Imagen


Enchufe el velador en todos y cada uno de los tomacorrientes. Esto es así para asegurarse que no se está en presencia de… ( 3 )

Por cada prueba que haga constate el estado de la lámpara “L.P.”:

( 3 ) Si ambas lámparas encienden a medias, significa que hay una pérdida del NEUTRO, con lo que se deduce que debe buscar la pérdida a partir del tomacorriente. Destape entonces el tomacorriente y verifique que no haya malas conexiones o cables pelados y sueltos en el interior de la caja. Si todo está correcto, el problema se halla en el interior de la cañería.

Si la lámpara no enciende, es que no hay avería. Desenchufe el velador y proceda a constatar otro tomacorriente.

Si ha probado todos los tomacorrientes con el procedimiento antes descripto y la lámpara nunca encendió, significará que el circuito de fuerza está en buenas condiciones, y será hora de hacer las pruebas pertinentes en el circuito de iluminación.

A continuación veremos cómo determinar los fallos en los circuitos de iluminación.

Determinar el fallo en el circuito de iluminación es apenas un poco más complicado que en el circuito de fuerza tan solo porque se hacen presentes las llaves de luz, también denominadas interruptores.

Al contrario que con el circuito de fuerza, donde debía desenchufar todos los artefactos, ahora deberá tener colocadas todas las lámparas que pueda. Si fuera el caso de que se encuentra con una lámpara tipo araña o candelabro, lo mejor será que todos los portalámparas estén ocupados por un foco.


Imagen


Pasos a seguir

Corte el suministro.

Coloque todas las lámparas.

Restituya el servicio.

Si hubiera luminarias que se encienden, cambie la posición del interruptor correspondiente para que ninguna quede encendida.

Si la lámpara de pruebas quedara completamente encendida, está en presencia de la imagen superior, encontrándose la avería en un cable que enlaza el tablero con al menos un interruptor.

Si la lámpara de pruebas no enciende, comience a cambiar de posición los interruptores, para que las luminarias vayan encendiendo. Hágalo de a uno y como antes, tomando nota del estado de la lámpara de pruebas.

Si ninguna lámpara ( lámpara de pruebas y luminaria bajo estudio ) se enciende entonces el circuito está en correctas condiciones.

Si la lámpara de pruebas se enciende en algún momento y la luminaria permanece apagada, entonces se encuentra en la situación de la imagen del medio, teniendo una derivación entre el interruptor y la luminaria ( esto es en el cable de retorno, generalmente el punto extremo del interruptor ).

Si se encendieran ambas luces, lo harían a medias, y estaría en presencia de la imagen inferior, teniendo una derivación del neutro.
Imagen